30平方冷库 换了压机 现在库温只能到-6度降不下去了 低压1.38㎏ 高压10.5kg 室外温度30左右
 楼主| 发表于 2016-8-23 09:31:48 | 显示全部楼层
R 22的制冷剂
发表于 2016-8-23 10:43:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:33:34 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-8-23 10:43
低压1.38㎏ 高压10.5kg,关小涨阀一圈,不行在关

谢谢 低压已经在1.38KG了 对应温度是-20度了 再关小温度更低 高压的冷凝温度也还得低 现在才30度 散热更加不良啊 我觉得应该开大半圈
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:34:57 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-8-23 10:43
低压1.38㎏ 高压10.5kg,关小涨阀一圈,不行在关

我的要求库温在-10度就可以了
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:35:18 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-8-23 10:43
低压1.38㎏ 高压10.5kg,关小涨阀一圈,不行在关

我的要求库温在-10度就可以了
发表于 2016-8-23 12:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂不够可能性大
发表于 2016-8-23 12:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
充氟,制冷剂不够
 楼主| 发表于 2016-8-23 12:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
冰+源 发表于 2016-8-23 12:43
充氟,制冷剂不够

谢谢,外机是风冷的机组和空调外机差不多
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:05:57 | 显示全部楼层
haiyanih 发表于 2016-8-23 11:33
谢谢 低压已经在1.38KG了 对应温度是-20度了 再关小温度更低 高压的冷凝温度也还得低 现在才30度 散热更 ...

是的 谢谢版主 我也觉得不用去调膨胀阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 19:39 , Processed in 0.059417 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表