需要制冷一个水箱里的水(水箱尺寸:长69cm*宽47cm),水的体积是:高27cm*宽47cm*长69cm;需要把水温控制在8-10度左右,请问需要配多大的压缩机,现在已经配了9m铜管(会不会铜管太少了呢?),配了一块(1m*0.43m)的散热网,现在用着一个SK65CY压缩机去制冷,但是制冷效果不好。请各位大神指个路。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:14:21 | 显示全部楼层
铜管是顺着箱子边边绕了4圈的。
发表于 2016-8-22 22:12:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
箱子保温咋样
发表于 2016-8-23 12:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
有技术含量   论坛的   荣昌大师和lkk   看看咨询他们一下
发表于 2016-8-23 16:26:44 | 显示全部楼层
海立645压缩机,冷凝器用240X120微通道冷凝器加2个风扇,蒸发器铜管在水槽盘三圈就行了。用空调的高背压模式制冷不要用低背压模式
发表于 2016-8-24 00:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
用2匹的空调外机吧 我这里有家制冷配件店就改了一个水箱用来买饮料,他的比你的小
发表于 2016-8-24 08:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
这不就是传说中的水冷柜