变频空调安装时候一定要抽真空吗

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-12 07:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
名优家电商行 发表于 2016-8-12 07:18
绝对的要不然制冷效果不好噪音大

哦,因为我都是用真空泵抽了的,重新加注410的制冷剂。没体验过不抽真空,直接排空法。出来的结局是怎么样的。学习了,谢谢
发表于 2016-8-12 07:52:01 | 显示全部楼层
不抽空那是为了赶时间呗,反正一时也坏不了,不负责任的做法。
发表于 2016-8-12 08:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最好抽真空,特殊情况特殊对待。
发表于 2016-8-12 08:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
还是需要抽真空的
 楼主| 发表于 2016-8-12 08:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2016-8-12 07:52
不抽空那是为了赶时间呗,反正一时也坏不了,不负责任的做法。

呵呵。说的也是,反正安装师傅又不是自己家安装的,坏了或者制冷效果不好噪音大。又不关他的事。也不是他花钱修
 楼主| 发表于 2016-8-12 08:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
天津小张 发表于 2016-8-12 08:05
最好抽真空,特殊情况特殊对待。

他们可能就图省事,难得拿真空泵,就没抽
发表于 2016-8-12 08:33:16 | 显示全部楼层
R410A是由各50%的R32和R125组成的混合物,这两种制冷剂不共沸,R32沸点-51.7℃,R125是-48.4℃,就是说气态的R410A的成分不是各占50%。如果湿度不大,还能根据角阀开度,排气声音,排气时间等经验,把配管和内机的空气刚好排干净,且不排出制冷剂,我认为是可以用排空法的。
发表于 2016-8-12 09:35:45 | 显示全部楼层
试过,排空5-10S没啥事,只限1.5小机,噪音和这没多大影响,大机器没试过
发表于 2016-8-12 10:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空符合规范要求。不抽也不是必定噪音大,制冷差。
 楼主| 发表于 2016-8-12 10:41:10 | 显示全部楼层
金大烟袋 发表于 2016-8-12 08:33
R410A是由各50%的R32和R125组成的混合物,这两种制冷剂不共沸,R32沸点-51.7℃,R125是-48.4℃,就是说气态 ...

但是那个排空法,能准确的把空气排完。把握的好不,同行师傅。如果抽真空要把室内外机连接好。通过工艺口抽真空,然后加注相应制冷剂。一般抽真空你们抽的时间是多长。我一般20到30分钟左右。请教一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-21 03:59 , Processed in 0.066226 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表