冰柜内盘管效果不好

[复制链接]
发表于 2016-8-7 13:13:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的冷柜全冷冻的,内盘管以后温度只能降到-10度左右,上图麻烦各位师傅们帮我分析分析
40fff7afd01c7f34.jpg
54e0b17fb67df4fc.jpg
发表于 2016-8-7 13:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
学习中,帮顶一个。
发表于 2016-8-7 13:29:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
螺纹管子?
发表于 2016-8-7 13:30:32 | 显示全部楼层
除了压缩机、毛细,考虑是否是盘的管子与铝皮的贴合问题。
 楼主| 发表于 2016-8-7 13:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
年年有馀 发表于 2016-8-7 13:30
除了压缩机、毛细,考虑是否是盘的管子与铝皮的贴合问题。

管盘好了用铝箔纸粘了然后用胶粘的铝皮,结霜都比较均匀
发表于 2016-8-7 13:43:17 | 显示全部楼层
看样子是大冷柜,关键看压缩机,测量压力是否达标。
发表于 2016-8-7 14:01:25 | 显示全部楼层
没有相关检测数据怎么说,按原来管路盘已经没有问题了,看来此机身内漏而盘的管吧。内漏要考虑管路已经吸进水分。处理好管路也是成功最总要的。
发表于 2016-8-7 14:14:06 | 显示全部楼层
1注意散热问题
2绕的铜管最好紧贴外铝壳这散冷会好好多
发表于 2016-8-7 15:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,看看毛细管,与冷凝器的比例
发表于 2016-8-7 18:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机性能是否足够,制冷剂是否加到位,散热效果是否良好都要考虑的