冷库-12降不下去了

[复制链接]
发表于 2016-8-3 18:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2016-8-3 05:51
什么制冷剂也不说,就以R22为例吧。库温-12度,此时的蒸发温度约为-17度,对应的压力约为0.274MPa绝压=0. ...

请教下:以这个5匹为例,是不是分别用3,4,5号芯都不用调阀的,保留出厂设置?
发表于 2016-8-4 08:44:32 | 显示全部楼层
加氟。。。。。
发表于 2016-8-4 17:49:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库里什么情况。
 楼主| 发表于 2016-8-4 19:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
有几百斤肉
 楼主| 发表于 2016-8-4 19:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
现在高压1.2MPa. 低压0.07MPa加了8公斤F22
发表于 2016-8-4 23:24:34 | 显示全部楼层
低压是0.7MP,不是0.07MP。我的建议是将膨胀阀调小半圈或者四分之一圈,这样高压会上升,液体制冷剂也会加大蒸发力度,使液体回到压机回气管之前尽可能增发,过一个小时观察,压力和温度变化。看看膨胀阀有没有结冰,结冰可能是水分滞留,就是有点冰堵。楼主在加制冷剂时注意表管接头处有没有水珠。
发表于 2016-8-5 08:50:37 | 显示全部楼层
110米25的铝排少了点。如果是32的就好了。。。。
发表于 2016-8-5 11:13:43 | 显示全部楼层
东成制冷1 发表于 2016-8-3 18:07
请教下:以这个5匹为例,是不是分别用3,4,5号芯都不用调阀的,保留出厂设置?

3号在这例不合适用。。。。
 楼主| 发表于 2016-8-7 20:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
一共加了15KG氟22了
发表于 2016-8-8 20:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
结果呢?我等着看结果,如果楼主低压压力确实是0.07MP,我还是相信荣昌老师的话