电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8988|回复: 32

冷库-12降不下去了

[复制链接]
发表于 2016-8-2 20:22:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷库5匹风冷机组 库内110米25mm双翅铝排 丹佛斯内平衡一个4号阀芯高压1.2MPA低压0.03MPA    库温-12时的压力    低压阀结霜
 楼主| 发表于 2016-8-2 20:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
室外30度   22制冷剂
发表于 2016-8-2 20:57:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
浇水                              
发表于 2016-8-2 23:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
冷库容积,保温材料?把热力膨胀阀流量调小,观察一下吧!回气调到压力0.02MP.
发表于 2016-8-3 05:51:21 | 显示全部楼层
马玉会 发表于 2016-8-2 20:56
室外30度   22制冷剂

什么制冷剂也不说,就以R22为例吧。库温-12度,此时的蒸发温度约为-17度,对应的压力约为0.274MPa绝压=0.174MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.15MPa左右。
膨胀阀的调节杆放至中间位置上,保持出厂状态,以后也不要随意调动。只有在这种情况下才能判断系统中的其它问题。
你的低压压力太低了,如果膨胀阀的调节杆是放在中间位置上,那就是系统中的制冷剂过少了。
 楼主| 发表于 2016-8-3 07:15:56 来自手机 | 显示全部楼层
如果制冷剂少为什么回气阀接霜
发表于 2016-8-3 07:27:25 | 显示全部楼层
时间问题,调到-12度运行一天。然后调回来。有意想不到的效果。
发表于 2016-8-3 08:02:11 | 显示全部楼层
马玉会 发表于 2016-8-3 07:15
如果制冷剂少为什么回气阀接霜

制冷剂少了不等于没有了,再说库温已经到了-12度了,你说回气管阀应不应该结霜???
 楼主| 发表于 2016-8-3 17:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
现在低压0.06MPa零下14度了压机电机一头都是水珠  低压阀结霜
 楼主| 发表于 2016-8-3 17:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
现在的情况
14702151153851369151446.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-29 16:35 , Processed in 0.063548 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表