今天收到一台美菱冰雪bcd-205冰箱没有压缩机因为原机压缩机没有了所以上了一个旧压缩机原来是加134冷媒的现在换成600压缩机了原机压缩机应该是100瓦左右我现在换的压缩机是120瓦现在的问题是要经过10小时冷冻才到零下18冷藏到5度就是到了设定温度压缩机还不停机还得转一个小时左右。停机半小时有启动一个小时。回液管有露环境温度32度管道都不漏电子阀应该正常的是不是压缩机换的大了
发表于 2016-7-30 21:12:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-30 21:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回气温度这么高,差点氟吧
发表于 2016-7-30 21:27:58 | 显示全部楼层
wesh533 发表于 2016-7-30 21:12
再加一点点雪种就行啦

请教,你从哪儿看出制冷剂少一点点?
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:31:53 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-30 21:26
回气温度这么高,差点氟吧

回液管有露,,,,,环境温度32度
发表于 2016-7-30 21:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
a18791542480 发表于 2016-7-30 21:31
回液管有露,,,,,环境温度32度

哦哦,看错了,就只是换了台压缩机?
发表于 2016-7-30 21:45:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-30 21:50:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-30 21:52 编辑
wesh533 发表于 2016-7-30 21:45
从楼主描述推测制冷慢,134压机换成600压机,毛细管偏长。


楼主原文是:

回液管有露,环境温度32度,管道都不漏,电子阀应该正常的

我不在现场,根本看不出制冷剂多少。
发表于 2016-7-30 22:03:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-31 05:51:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-23 00:46 , Processed in 0.100542 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表