江湖救急!!!冷库降不下温,回气结霜正常,膨胀阀调节过,现在降到-14℃就降不下了

[复制链接]
发表于 2016-7-26 20:13:59 | 显示全部楼层
蒸发器是不是被结冰严重啊?一般温度拉不下来,有几点原因:1,制冷剂不够,可以观察制冷剂罐的浮球,在看低压是不是一般很低。2,膨胀阀冰堵了。3,蒸发器结冰。根据你所说的,压缩机结霜厉害,应该是回液造成的,我感觉主要看看蒸发器结冰太厚的原因。
发表于 2016-7-26 20:16:35 | 显示全部楼层
把膨胀阀调大点,如果高压依然12,考虑阀板阀片损坏……
发表于 2016-7-26 20:23:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-26 20:37:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-26 21:41:47 | 显示全部楼层
冷凝器上加加水就好了,另外膨胀阀开启过大,压力在0、17左右。
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:04:19 来自手机 | 显示全部楼层
大师们,这个是排管库,排管上结虚霜,没有液镜,你们说我是不是把丹佛斯的膨胀阀弄坏了??
发表于 2016-7-27 11:42:37 | 显示全部楼层
系统堵的可能性较大
发表于 2016-7-30 22:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
你是调过膨胀阀?还是动过感温包?
发表于 2016-7-31 09:29:21 | 显示全部楼层
要是新机器  也许蒸发器配大啦  压缩机压缩过小  
发表于 2016-7-31 18:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅帮忙也看看  有两台一样的冷库   唯一区别是一台环境温度底  一台在2楼环境温度高几°    在二楼的冷库启动10个小时还是达不到设定温度    楼下的蛮正常可以打-15°   厂里装的3米*3米的冷库设定温度-10°温差5°  有两台一样的冷库   这个图是一台长时间不降温的冷库 低压表图  正常的底压只有0.2  只能上传一张两个冷库的 高压显示都是1.3   请问大家是什么原因不降温