江湖救急!!!冷库降不下温,回气结霜正常,膨胀阀调节过,现在降到-14℃就降不下了

[复制链接]
发表于 2016-7-26 18:40:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
江湖救急!!!冷库降不下温,回气结霜正常,膨胀阀调节过,现在降到-14℃就降不下了,膨胀阀开大点就结霜过多了,现在不知道什么原因!!急急急急急急!大事快快救救我!!!
 楼主| 发表于 2016-7-26 18:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
你们谁留个联系方式我好问问??
发表于 2016-7-26 18:51:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-26 18:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
风冷,高压12,低压0.05
发表于 2016-7-26 19:07:27 | 显示全部楼层
内蒙小张 发表于 2016-7-26 18:57
风冷,高压12,低压0.05

氟利昂可能不够啊
发表于 2016-7-26 19:08:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-26 19:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
用的r22,进膨胀阀管子32℃,回气结霜很厉害,都到压缩机了
发表于 2016-7-26 19:24:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-26 19:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2016-7-26 19:24
高低压都低,缺制冷剂吧,还有蒸发是排管还是风冷?换热不好也有可能

现在结霜很厉害,不敢加氟了,
发表于 2016-7-26 19:39:03 | 显示全部楼层
1看看蒸发器风量够吗
2化霜时间调合理吗
3蒸发器内部上油太多吗.
4货多货少也是个时间过程.
1....2是最常见.