楼主: 福彬制冷

冷库温度下不来,压控跳了,压缩机发热,急,求荣昌老师指点

[复制链接]
发表于 2018-3-22 20:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
搞好了吗怎么搞的啊?
发表于 2018-3-22 22:12:33 来自手机 | 显示全部楼层
风扇是不是反转啦
发表于 2018-8-22 09:40:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压偏低,加点氟试试,或者检查冷凝器
发表于 2018-8-22 11:23:56 | 显示全部楼层
压缩机是什么型号的?
发表于 2018-8-22 14:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
给论坛提个建议楼主不回解决问题给与降级或扣分处理,这样不回是对大家的不尊重
发表于 2018-8-22 22:21:55 | 显示全部楼层
根据你提供的低压表读数,对应的蒸发温度应该是-15度。而实际并没有达到这个标准,则有2种可能,一是制冷剂不足,二是膨胀阀开启度不够。如果膨胀阀没调动,阀芯符合制冷要求,则只可能时缺氟。