冷库温度下不来,压控跳了,压缩机发热,急,求荣昌老师指点

[复制链接]
发表于 2016-7-25 16:52:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
25立方的冷冻库,风冷,220v4匹机组,目前打到零下负8多很吃力,本来是打零下15度的,新装冷库,用了几天,压控保护了,压缩机发热严重,耗电量很大,后来压缩机直接热保护,是不是制冷液加多了,
 楼主| 发表于 2016-7-25 16:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
图片是待机状态下的压力,r22的氟利昂,膨胀阀用的是3号,目前还没调节过
image.jpg
image.jpg
发表于 2016-7-25 17:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你到是上个开机后的压力表图呀,待机看不出来。
发表于 2016-7-25 17:36:26 | 显示全部楼层
福彬制冷 发表于 2016-7-25 16:56
图片是待机状态下的压力,r22的氟利昂,膨胀阀用的是3号,目前还没调节过

停机压力没用的,必须要运转中的实际高低压压力和当时此压力下的库温。
压缩机是什么型式的?
 楼主| 发表于 2016-7-25 17:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-7-25 17:36
停机压力没用的,必须要运转中的实际高低压压力和当时此压力下的库温。
压缩机是什么型式的?

风冷,目前零下3度,每三分钟跳0.1度,
image.jpg
image.jpg
发表于 2016-7-25 20:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
三号阀芯是不是有点小了?
发表于 2016-7-26 06:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀开大一点试试,低压冷气拉不回来,压缩机热保
发表于 2016-7-26 06:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
还不行的话,再加点氟
发表于 2016-7-26 14:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-26 20:18:17 | 显示全部楼层
高压拉不下去保护的吧?冷凝设备是不是故障了啊,蒸发冷的水泵和风机运行都正常吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:54 , Processed in 0.066682 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表