格力空调工作一会出现H6是什么故障?

[复制链接]
发表于 2016-7-21 16:04:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
同行们,我修到一台格力空调工作一会出现H6是什么故障。谢谢
发表于 2016-7-21 16:33:39 | 显示全部楼层
恭喜 。。可以拿钱了。。

检查连接线,没问题就直接换外机电脑版。。这么热的天,不值得你在空调外机上瞎忙活
发表于 2016-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
保内要收费 发表于 2016-7-21 16:33
恭喜 。。可以拿钱了。。

检查连接线,没问题就直接换外机电脑版。。这么热的天,不值得你在空调外机上 ...

是H6不是E6看好了。
发表于 2016-7-21 18:01:00 | 显示全部楼层
内风机堵转。
发表于 2016-7-21 18:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
风机转速检测不正常
发表于 2016-7-21 19:34:21 | 显示全部楼层
内风机阻值启动800多欧姆运行400多欧姆
发表于 2016-7-21 20:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
检查内风机,风机好的就换内机板
发表于 2016-7-21 21:32:44 来自手机 | 显示全部楼层
风机无反馈,不是老鼠线咬了,就是内机主板问题!!!
发表于 2016-7-22 14:19:40 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-7-21 18:00
是H6不是E6看好了。

失误。。。这几天E6看多了


发表于 2016-7-22 14:22:15 | 显示全部楼层
如果故障代码告诉你了你都不知道怎么回事,那就没法告诉你这么做了.........
检查一下霍尔,看是电机的毛病还是板子的事情,估计得三五百块钱了........