小议冰堵和脏堵

[复制链接]
发表于 2016-7-20 19:52:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
论坛上有很多解决冰堵和脏堵的帖子,比如换压缩机油、运行时加热压缩机、长时间自排空、氮气分段吹、用冷库过滤器、双向抽空、甚至甲醇等等等等。这些办法能解决90%的脏堵冰堵。但是总有那么几台冰箱,当所有办法用尽,依然解决不了。小弟说两个办法,算是抛砖引玉,欢迎探讨。第一个是最笨的办法:内盘外挂换油和毛细管。有人可能会不屑,但除了冷冻室没换,所有的管子都换了,它还会堵吗?不放心的话,在开背的时候把冷冻室断开单独吹一下,所有工序完成后抽空加氟几乎万无一失。第二个方法,针对蒸发器是铁管的,在开背时额外增加一个步骤,就是找到毛细管出口,断开,把连接毛细管由细到粗的那一段过渡管去除,让毛细管直接焊接到粗管上。我们知道大部分的堵都在这个位置,事实上很多铁管里的锈最后都慢慢集中到这个位置,造成脏堵。这么做有个好处是喷发口较大,不容易堵塞。那一段管子很可能是顽固冰堵脏堵的根源,大家不妨试试。另外,压缩机排气口连接铁高压管的,建议断开后单独吹高压管,两端接压力表,用制冷剂双向吹,我遇到好几例冰箱的高压管前端被铁锈塞满的。
发表于 2016-7-20 20:23:16 | 显示全部楼层
我认为,第二个方法可以借鉴
发表于 2016-7-20 20:34:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享,
发表于 2016-7-20 20:38:12 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享,学习了
发表于 2016-7-20 20:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
用液态氟冲洗管道高低压管道都冲,压缩机加热,如果管道有水多,建议把油也换掉,一般就差不都了
发表于 2016-7-20 20:42:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-20 20:53 编辑

谢 谢 分 享 经验
发表于 2016-7-21 13:05:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2016-7-21 16:33:48 | 显示全部楼层
修了十多柜子,咱不抽直空,也从没产生过冰堵现象,支你一招:多加点制冷剂,回气管二分之一结霜为止
发表于 2016-7-21 17:05:36 | 显示全部楼层
商用冷柜 发表于 2016-7-21 16:33
修了十多柜子,咱不抽直空,也从没产生过冰堵现象,支你一招:多加点制冷剂,回气管二分之一结霜为止

你这种说法太离谱了!而且违反了常理和规程!会产生误导作用!
对于本身不存在(或者不会)冰堵的冰箱冰柜,不抽真空可能会让你过得去。但如果会产生冰堵或很顽固的冰堵现象,你不抽真空或者不加冰堵的处理看看,能不能让你过得了关?!还“支你一招:多加点制冷剂,回气管二分之一结霜为止”,会冰堵的系统,不任你怎么加或者加多少制冷剂,断定是徒劳的!!!
发表于 2016-7-21 17:22:15 | 显示全部楼层
我也头一次听说修冰箱不用抽真空 就加氟!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-20 17:03 , Processed in 0.097063 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表