电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9949|回复: 27

R22+R152制冷剂 代换

[复制链接]
发表于 2016-7-8 14:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R22+R152压缩机,  10多年的老冰箱, 无制冷剂了,没漏, 加了600A  ,冷冻室温度-23度, 冷藏7度, 后背有冰了,温控器3档,,如果调到1档会瞬间停机一次,然后在开机之后还是不停机,停机几分钟冷冻温度就会掉到-16 -17度,,是制冷剂的事吧,这个应该怎么处理,
发表于 2016-7-8 15:41:49 | 显示全部楼层
R22/R152的压缩机可以拿R406A代替, 你拿600是不行的...
发表于 2016-7-8 15:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个不合适加600的吧
发表于 2016-7-8 15:55:19 | 显示全部楼层
既然十多年的老冰箱,那就用R12,前几天遇到标注一样制冷剂的冰柜,直接R12伺候,效果不错。
 楼主| 发表于 2016-7-8 16:55:43 | 显示全部楼层
dwdw11 发表于 2016-7-8 15:41
R22/R152的压缩机可以拿R406A代替, 你拿600是不行的...

406 和12 感觉那个效果好
 楼主| 发表于 2016-7-8 16:57:18 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2016-7-8 15:55
既然十多年的老冰箱,那就用R12,前几天遇到标注一样制冷剂的冰柜,直接R12伺候,效果不错。

12 停机后 温度看过么,掉的快不快
 楼主| 发表于 2016-7-8 16:59:39 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-8 15:46
这个不合适加600的吧

所以特来请教下老师傅们加那个好些,
发表于 2016-7-8 17:03:03 | 显示全部楼层
1599918962 发表于 2016-7-8 16:57
12 停机后 温度看过么,掉的快不快

温度掉的快慢与制冷剂无关,因为空箱,现在环境温度又高,温度掉的快属正常现象。
发表于 2016-7-8 17:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 bjlsj 于 2016-7-8 22:42 编辑

一般是用R12或406a替换,没有用600替换过不知效果怎样。如果制冷能达到使用温度的话也可以用。
发表于 2016-7-8 17:20:20 | 显示全部楼层
1599918962 发表于 2016-7-8 16:55
406 和12 感觉那个效果好

效果都差不多,处环保角度来讲,我会选406 ,12污染太严重...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-17 22:17 , Processed in 0.067851 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表