奥克斯2匹柜机,三通阀结露水,二通阀干燥,制冷效果差!老司机,带带路啊!

[复制链接]
发表于 2016-7-8 19:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机脏估计
发表于 2016-7-8 20:30:22 | 显示全部楼层
看看外机散热怎样
发表于 2016-7-8 21:00:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀或压缩机串气
发表于 2016-7-8 21:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
洗洗吧,洗干净再干
发表于 2016-7-8 21:19:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-8 21:32 编辑

外 机   内 机   进风口   排风口  都没 受 阻  吗   

要是 外机壳 没有 安装好  回气 压力 也会有变化


检查 外机  电容是否  容量变小

要是  制热正常  的 话

只是制冷不行   那就 检查 单向阀 吧


除了这些 在想不到   电流偏大的原因了
发表于 2016-7-8 21:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
我爱蓝天大海 发表于 2016-7-5 19:04
可能压力较高,放掉一些制冷剂就好了。

赞成,是冬天氟加多了。
发表于 2016-7-8 22:28:43 | 显示全部楼层
WRwjn 发表于 2016-7-7 17:33
今天下午抽空接表量了一下!室外温度32度,室内进风口28度,出风口22度。 关机平衡压力是1.1到1.2Mpa之间, ...

压机挂了
发表于 2016-7-9 07:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
不用看了,压缩机挂了....
发表于 2016-7-9 12:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
拿高压水枪对外机清洗不就解决了。
 楼主| 发表于 2016-7-9 13:38:27 | 显示全部楼层
woyaoshangjd 发表于 2016-7-9 07:43
不用看了,压缩机挂了....

压机挂了, 不是压力变低了点吗   怎么能升高 呢