 楼主| 发表于 2016-7-5 19:53:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我爱蓝天大海 发表于 2016-7-5 19:04
可能压力较高,放掉一些制冷剂就好了。

这个没道理的,  装好了  用了6年多,就没碰他,原来制冷制热一直工作正常的!  怎么可能突然制冷剂变多了呢!
发表于 2016-7-5 20:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
堵了,建议买新机换上,都过保了还修个毛
发表于 2016-7-5 20:29:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
WRwjn 发表于 2016-7-5 19:51
没有,买回来就装店铺里用的,一直好好的用了6年多, 09年11月份装的吧,正好过保了!

电流是大了些
发表于 2016-7-5 21:40:14 | 显示全部楼层
我怎么看细管不对,看看憋了没。
发表于 2016-7-5 22:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
连接管有没搞扁?敲一敲四通阀看看
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
管子都没动过,怎么会扁了呢?也不会无缘无故的管道堵了呀!这个机器也没怎么使用,6年应该是正当壮年呀
发表于 2016-7-5 22:31:25 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-5 22:13
连接管有没搞扁?敲一敲四通阀看看

四通阀  漏气   电流会减小   不会变大    应该是微堵
发表于 2016-7-5 22:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
制热正常就应该毛细管微堵
发表于 2016-7-5 23:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
        在冷机状况下开机测下回气压力。俺认为有可能F不够,建议先排除这一点。
发表于 2016-7-5 23:25:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2016-7-5 23:30 编辑

看不下去了。商用机。深度清洗内外机再上来!别告诉我用涤尘+喷壶清洗!用这方法的-------------放下!等我来挣这钱!别废了一台好机。