求助,276升展示柜内漏挂吹胀式蒸发器毛细管1.5m制冷效果很差

[复制链接]
发表于 2016-7-4 16:14:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助,276升展示柜内漏挂吹胀式蒸发器毛细管1.5m制冷效果很差,结霜只有一段开机1个小时16℃。请教各位大师哪个环节有问题。感谢
发表于 2016-7-4 16:20:29 | 显示全部楼层
恐怕是有堵现象,你的根据整体情况来判断。另外氟加够了没有。
发表于 2016-7-4 16:21:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么型号压缩机?排气怎么样?散热怎么样,制冷剂是否加够?
 楼主| 发表于 2016-7-4 16:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-7-4 16:21
什么型号压缩机?排气怎么样?散热怎么样,制冷剂是否加够?

回气管微凉,压缩机排气管烫手
IMG_20160704_162405.jpg
发表于 2016-7-4 16:55:05 | 显示全部楼层
如果管路没有堵的地方,散热没问题的话,用内径1.0的毛细管2.5米,只要制冷剂加注合适,肯定好用。
发表于 2016-7-4 17:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管多大的?你配的应该短了很多~正尚都要2M以上
 楼主| 发表于 2016-7-4 17:19:44 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-7-4 16:55
如果管路没有堵的地方,散热没问题的话,用内径1.0的毛细管2.5米,只要制冷剂加注合适,肯定好用。

师傅这个吹胀式蒸发器是自带的毛细管
发表于 2016-7-4 17:43:41 | 显示全部楼层
可以加长毛细管。
发表于 2016-7-4 22:43:55 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管短了