楼主: yht123

毛细管很烫

[复制链接]
发表于 2016-7-2 08:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yht123 发表于 2016-7-2 08:32
但是我接上了毛细管和蒸发器测压缩机运行的压力值0.9MP左右啊,压力正常,也会制冷唯一就是制冷效果不好 ...

之前是什么毛病呀,又换压缩机又换毛细管的,制冷系统也就是四大件,加上一个氟,听你这样说是换了压缩机和毛细管,压缩机新的应该不会排气不足,也只剩下毛细管和氟了,还有不要定量加氟,称一下只做个参考,还要根据经验调整,因为系统和氟改变了以后肯定不是那个量,你买的氟纯度估计也没人厂家好,所以定量加氟对于你这种情况不准
 楼主| 发表于 2016-7-2 08:52:55 | 显示全部楼层
百姓电器制冷 发表于 2016-7-2 08:48
之前是什么毛病呀,又换压缩机又换毛细管的,制冷系统也就是四大件,加上一个氟,听你这样说是换了压缩机 ...

难道真是毛细管测压有误吗?我再试试
发表于 2016-7-2 09:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yht123 发表于 2016-7-2 08:52
难道真是毛细管测压有误吗?我再试试

个人感觉你的那个毛细管内径0.7外径1.8的,用1.5到1.8米左右就行,其实毛细管差一二十公分也没事的,论坛师傅说用2.5米的,估计是没注意看当冰柜算了,修东西就是尽量不改变原来的东西,有些东西换了会更麻烦,不利于查找问题,不知楼主为啥要换毛细管
 楼主| 发表于 2016-7-2 18:24:13 | 显示全部楼层
很感谢您的指导意见,我是在造一台冷藏柜。可能是压缩机的排气量大了冷凝器散热跟不上的原因