楼主: wmok

冰柜盘管效果差请教老师傅

[复制链接]
发表于 2016-7-1 14:26:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看  两个压缩机 制冷量   是否  相匹配
发表于 2016-7-1 15:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
氟加少了   过滤器  毛细管微堵
发表于 2016-7-1 15:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机不匹配,氟力够没,,,,
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
葛沽家电维修 发表于 2016-7-1 14:18
275立升的冰柜你换57的压缩机太小了。57压缩机是137W的。原机的压缩机是多大的?

压缩机是别人换的,已用了两年,我现在侧的是漏
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-7-1 15:40
氟加少了   过滤器  毛细管微堵

氟加到回气管结霜温度反而上升,毛细管刚换2.2米的,感觉跟没换一样,靠近毛细管出口二十公分左右的地方结霜,回气管结露,低压0.03左右,高压0.8,内盘管结霜很慢
 楼主| 发表于 2016-7-1 17:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-1 14:26
看看  两个压缩机 制冷量   是否  相匹配

压缩机别人换过了,已用两年,铭牌上标的输入总功率255w有风扇,换的压缩机型号是fn57q12g
发表于 2016-7-1 17:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
恐怕是有堵的现象,氟加够了吗?不然就毛细管不合适。
发表于 2016-7-1 17:30:35 | 显示全部楼层
wmok 发表于 2016-7-1 16:58
氟加到回气管结霜温度反而上升,毛细管刚换2.2米的,感觉跟没换一样,靠近毛细管出口二十公分左右的地方 ...

换个过滤器试试
 楼主| 发表于 2016-7-1 17:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器又刚换了一个,原来那个拆开看看没有堵的现像,毛细管结露有哪些原因造成?
发表于 2016-7-1 18:56:22 | 显示全部楼层
wmok 发表于 2016-7-1 17:38
过滤器又刚换了一个,原来那个拆开看看没有堵的现像,毛细管结露有哪些原因造成?

节流管有霜,很可能是节流不足,加长节流管,或者像海尔冰箱的节流管一样弄成Z弯加大节流,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-17 00:39 , Processed in 0.053845 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表