电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 克林巴巴

高压35公斤

[复制链接]
发表于 2016-9-20 08:19:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 维修中的战斗机 于 2016-9-20 08:31 编辑

看样子我沙发讲的正确.
不清理高压和低压内的机油是不行的.

正确来讲原来坏的压机上油了,才坏压机的.管道上油不清,压机好快死定.....

小心...好易烧压机的呀!

所有管道内部要用氮气清理干净油,最后换过滤器,抽空加雪种.节流器要调到中间位.
不要多走弯路了.大久无修好老板炒你尤鱼啦.!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
曹速恩 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2016-9-20 17:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
板式换热器堵塞,进出水温度看看温差
发表于 2016-9-21 05:31:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
维修中的战斗机 发表于 2016-9-20 08:19
看样子我沙发讲的正确.
不清理高压和低压内的机油是不行的.

有道理:清洗板换水端简单,不行就是板换氟路凝油,氮气吹不动;如果压缩机不是缺相~烧毁,氟多锤缸~连杆、缸头坏外,还有就是你说的油迁~过早磨损无力,无论哪种坏法,系统最好都有要清洗,就像你说可能还会挂,因为系统有金属粉末等杂种,清洗一般是用R141b,以前我用过R22,

  时间不到回不了,再啰嗦两句
压缩机坏的原因:

回气过热:制冷剂“变”洗涤剂效果,破坏压缩机运动部件油膜。

猛撞击:打破部件,活塞机最怕,涡旋瞬间问题相对不大。

缺油:过早磨损~金属末并发症

系统污染:杂质,油换错,氟加错或质量不好。

高温:压缩机回气过热时,排出更高温度~油可能碳化。

电源:如电压低,电流的增加会导致发热甚至绝缘破坏。

楼主这毛病可能还在板换,单洗或换
发表于 2016-9-27 20:28:39 | 显示全部楼层
我遇到过一次台湾造的机器,是用在磨具上降温的,情况和你说的差不多,不过我的系统是r22的你的是410的都是高低压高,出水很烫手,就判断堵了,把水冷凝器拆了,用通炮机洗了下好了
发表于 2016-9-28 06:11:47 | 显示全部楼层
,应该是换热器里面脏了,热交换不好,拆下清洗
发表于 2016-9-30 00:01:49 | 显示全部楼层
你应该压缩机没换时先用氮气冲,冲好后更换新压机和过滤器,换好后把膨胀阀过滤网清洗,清洗好后抽真空1-2小时再加氟,不要一次性加太多
发表于 2016-10-1 09:15:20 | 显示全部楼层
测板换进出水温,温差大水流小。温差小板换散热不好
发表于 2016-10-4 22:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
410a的冷媒要液体加注,不凝气体太多不行的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 13:56 , Processed in 0.055553 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表