楼主: 克林巴巴

高压35公斤

[复制链接]
发表于 2016-6-28 16:22:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高低压都高,氟加多了吧?410A也不用那么高的压力呀!
发表于 2016-6-28 16:40:51 | 显示全部楼层
氟多了,放。
 楼主| 发表于 2016-6-28 19:20:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
    大家伙帮忙参谋参谋下。谢谢各位啦!
 楼主| 发表于 2016-6-28 21:18:26 | 显示全部楼层
       大家说说,热力膨胀阀容易坏吗?
发表于 2016-6-29 07:07:02 | 显示全部楼层
首先在压缩机损坏原因不确定,根据情况估判除压缩机之外的故障是否存在,氟量也不该加足,焊接工艺有问题:焊完了你用氮气吹什么?往哪吹,好阀也容易被您搞堵了;高低压都高,压差也高,能确认真空泵和工艺吗~然后再怀疑其他;冷却水绝对没问题,不要考虑水质有问题交换器会结垢,和风冷冷凝器新的热天风扇不转没什么两样,清洗交换器再看吧
 楼主| 发表于 2016-6-29 11:44:59 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2016-6-29 07:07
首先在压缩机损坏原因不确定,根据情况估判除压缩机之外的故障是否存在,氟量也不该加足,焊接工艺有问题: ...

   压机焊完了没吹,试了压,抽了真空。抽真空看压力表的。冷却水一定没问题,真不知哪里坏了。
发表于 2016-6-29 13:58:13 | 显示全部楼层
我修到过高压高低压也高的问题,手摸进水管和出水管都烫手,去看冷却塔只见热气从底部冒出。
发表于 2016-6-29 14:03:16 | 显示全部楼层
压缩机工作一会儿停机报警
发表于 2016-6-29 14:19:23 | 显示全部楼层
冷却塔的四周热气腾腾,热气从冷却塔装水的底部周围冒出。
发表于 2016-6-29 16:45:18 | 显示全部楼层
你的板换的进水处是不是接有水流控制阀,要有的话应该就是这里的问题了流量太小。看那个阀好像拾靠压力控制的的但好像没接。