求助,接修一台880升的保鲜柜,冻不下来

[复制链接]
发表于 2016-6-26 20:21:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台双门展示柜,880升。顾客放映温度降不下来一直显示25度。我过去接修,刚开始去到,压缩机已经停止工作。我就用冷水冷却压缩机,顺便清理了一下冷凝网。压缩机工作,高压管也烫手。我刚开始就跟顾客说散热不良。继续使用。等过了1个多小时顾客打电话来,说也一样冻不下来。顾客要求帮忙加雪种,我也跟顾客说不是雪种问题,但还是割开工艺口,有大量的气体排出。我也加了雪种还是冻不下来。就跟顾客说压缩机问题,更换,顾客同意,就买了一个万盛280瓦的压缩机更换就去,刚开始加了260克。(管路已用氮气吹过) 冰箱标注加250克雪种。但是工作5个小时后温度也降不下来。是不是雪种不够还是其他故障。我从其他维修师傅那边也得出结论R134压缩机280瓦。加雪种也就是加注到260克,就可以。     
各位大师小弟到底哪一步没做到。
发表于 2016-6-26 20:40:16 | 显示全部楼层
还没遇到这个样的情况呢,高压烫手,低压凉,怎么会降不下来呢?
发表于 2016-6-26 21:11:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把原压缩机单独试电,看压缩机高压排气量如何。用大母手指堵不住高压就是好的。如好的还用原机的。不行就用后买的。安上压缩机将干燥过滤器焊下,通电看排气如何,如小,高压赌(很少)。如正常,把所有的接头全接上断开回管,通电50秒后回管会有气体喷出。一切正常。如不出气。毛细管有可能赌。我遇到和你一样的问题,就是冷但冻不好。问题出在回管焊接时赌一半。希望你把所有焊点检测一遍。
发表于 2016-6-26 21:15:05 | 显示全部楼层
如果风制冷的,就看看风口是不是赌了,风扇电机转不转。
发表于 2016-6-26 22:11:55 | 显示全部楼层
880升用280瓦的压机行吗
发表于 2016-6-26 22:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
是否感觉压缩机有点小了
发表于 2016-6-26 22:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-26 23:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
lkjhgfdsa123 发表于 2016-6-26 21:11
把原压缩机单独试电,看压缩机高压排气量如何。用大母手指堵不住高压就是好的。如好的还用原机的。不行就用 ...

好的,谢谢师傅。我明天试试。现在在顾客店里丢脸丢大了。也把这大家伙拖回来修
发表于 2016-6-27 07:42:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-27 10:26:24 | 显示全部楼层
后厨的柜子换冷凝器就可以解决都是散热的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-16 18:09 , Processed in 0.062552 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表