昨天接到一台展示陈列冷柜,内空间长1.35米,宽0.5米,割开高压管有少量制冷剂跑出,打压检查发现内漏。第一次修这种冷柜,在论坛上查看了一些师傅的贴子都做的很好,现在最纠结的就是毛细管到底用原机还是重新换?换的话长度大概多少?我现在手上8MM的铜管只有8米,不够长度能不能接6MM的管子?
IMG_20160626_133639.jpg
IMG_20160626_133719.jpg
发表于 2016-6-26 14:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
原机的毛细管在左上角
发表于 2016-6-26 14:30:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用新毛细管可以用外径2.0的1.8米,冷藏毛细管可以稍微短点。6mm铜管8米左右接毛细管端,后面接你的8米8mm的最后回到压缩机。处理好系统水分,祝你一次成功。
发表于 2016-6-26 14:55:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-6-26 15:43 编辑
御河家电维修 发表于 2016-6-26 14:30
用新毛细管可以用外径2.0的1.8米,冷藏毛细管可以稍微短点。6mm铜管8米左右接毛细管端,后面接你的8米8mm的 ...


说的 有道理   



发表于 2016-6-26 15:36:18 | 显示全部楼层
毛线管内径1mm的用2.5米,先用8个铜管盘管,完了再接6个铜管作为回气,冷藏柜本版有很多好贴,
发表于 2016-6-26 15:44:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-26 20:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
御河家电维修 发表于 2016-6-26 14:30
用新毛细管可以用外径2.0的1.8米,冷藏毛细管可以稍微短点。6mm铜管8米左右接毛细管端,后面接你的8米8mm的 ...

按照这个方法做,现在运行10分钟,过渡毛细管的4mm管子结霜严重,冷的不均匀,高压压力有0.7了是不是偏大?
IMG_20160626_193137.jpg
IMG_20160626_133652.jpg
发表于 2016-6-27 13:04:57 | 显示全部楼层
高压一般0.5-0.7,多运行一会看看,回气管结霜就放一点。
发表于 2016-6-28 17:30:01 | 显示全部楼层
换个吹涨式蒸发器吧 还带毛细管 省心
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-16 14:55 , Processed in 0.064825 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表