三菱电机空调显示3 一直闪, 是什么故障

[复制链接]
发表于 2016-6-26 09:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机后,外机运行不到1分钟就停了,过1分种显示3,并一直闪。
发表于 2016-6-26 20:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
把空调模式改送风状态试试。
发表于 2016-6-26 20:58:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室内电机坏
发表于 2016-6-26 21:00:54 | 显示全部楼层
估计是霍尔故障.............
 楼主| 发表于 2016-6-26 21:14:40 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-6-26 21:00
估计是霍尔故障.............

可能是电机霍尔坏了,但不管是电脑板坏了 还是电机坏了,上网查了电机250元左右,板更贵。(纠结无法100%确定)判断错了就亏了。
发表于 2016-6-26 21:24:55 | 显示全部楼层
wjx0591 发表于 2016-6-26 21:14
可能是电机霍尔坏了,但不管是电脑板坏了 还是电机坏了,上网查了电机250元左右,板更贵。(纠结无法100% ...

那就先测一下电机的霍尔输出怎么样吧......
发表于 2016-6-26 21:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
电机坏了、放心大胆的换
发表于 2016-7-6 00:57:33 | 显示全部楼层
我也刚遇到一台 能开机运行灯亮 显示窗有显示室内温度 内风机不转 外机也没反应 到10秒钟左右运行灯闪3次 显示一个“3”字 机壳故障表上有写明故障是内风扇电机坏 电机已拆回 轴承有点紧了 不知电机内线路好坏 准备找一个全新原装的电机去换
发表于 2017-7-11 15:38:52 | 显示全部楼层
weichugen 发表于 2016-7-6 00:57
我也刚遇到一台 能开机运行灯亮 显示窗有显示室内温度 内风机不转 外机也没反应 到10秒钟左右运行灯闪3次  ...

问题确定了吗,是不是内电机问题,分享一下。
发表于 2017-8-9 15:45:53 | 显示全部楼层
JDNT 发表于 2017-7-11 15:38
问题确定了吗,是不是内电机问题,分享一下。

前一阵也遇到此故障,结果不是电机坏是板子上霍尔输出电路有一贴片电阻漏电所致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 06:30 , Processed in 0.061053 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表