格力中央空调FG12/A2-N4(O)粗管结露,细管常温怎样回事?

[复制链接]
发表于 2016-6-25 17:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 端心正行 于 2016-6-25 17:28 编辑

用的是R22雪种,怎么测压力有9-10个压?测粗细管结露的压力是8.5个压力。
格力中央空调FG12/A2-N4(O)是风管机?有热水的。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:18:47 | 显示全部楼层
昨天测错了,这种外机有高压和低压检测口的,昨天测的是高压8.5-9个压;今天分别测了这8台机,低压4.8-5个压。粗细管都结露,就是出风口不够凉。没有水冷的,不知道蒸发器在哪。
发表于 2016-6-25 19:35:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 维修中的战斗机 于 2016-6-25 19:39 编辑

1蒸发器多尘散不了冷
2风机转速慢.
3加多雪种
4散热不好
 楼主| 发表于 2016-6-25 21:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
维修中的战斗机 发表于 2016-6-25 19:35
1蒸发器多尘散不了冷
2风机转速慢.
3加多雪种

风管机8-9个压力不正常吧
发表于 2016-6-25 22:27:45 | 显示全部楼层
1 冷疑器脏堵,外风机转速低,2四通阀,压缩机串气。
 楼主| 发表于 2016-6-26 02:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
男人+家电维修 发表于 2016-6-25 22:27
1 冷疑器脏堵,外风机转速低,2四通阀,压缩机串气。

风管机,加长管的,外机在三楼,内力在一楼,服装城用的,共8台。下午三点太阳很猛时测的。有两台细管常温,粗管结露,压力9-10;其它粗细管均结露,压力8.5左右。外机没脏,内力没看到蒸发器,有两个风机,三个风叶,像油烟机电机那种风轮。蒸发器应该在水塔里。
发表于 2016-6-26 10:14:15 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2016-6-25 21:54
风管机8-9个压力不正常吧

压力高了..........
发表于 2016-6-26 10:22:12 | 显示全部楼层
这种改装热水机的空调.长经常大量用热水散热效果还是很好的.但是少用热水时,他就是影响空调散热的一个问题.注意风机散热.和尘多问题
发表于 2019-9-4 09:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2016-6-26 18:18
昨天测错了,这种外机有高压和低压检测口的,昨天测的是高压8.5-9个压;今天分别测了这8台机,低压4.8-5个 ...

电流多少啊,我正在修这个机,
 楼主| 发表于 2019-9-5 10:15:21 | 显示全部楼层
众信制冷 发表于 2019-9-4 09:04
电流多少啊,我正在修这个机,

三相电的,电流没测
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 19:18 , Processed in 0.069040 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表