工作有时正常,有时不正常。有时工作两天才会出现停机现象,停机时按遥控不起作用,风机不转,黄灯和绿灯同时闪动
,好像死机了。这时把空调电源插头拔掉再插路过,再按遥控器开机,空调一切正常,设置温度压缩机启动,该停就停,有时工作两天都正常。有时工作半小时就停机了,出现上诉现象,这空调是我自己的,故障现象描述的不会错,请问:我该如何下手把这台空调修好?拜托各位!
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:42:54 | 显示全部楼层
版主和高手请帮忙
 楼主| 发表于 2010-5-19 14:05:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
qingbanzhuhuida
发表于 2010-5-19 18:02:35 | 显示全部楼层
感温头  主版
发表于 2010-5-19 20:10:49 | 显示全部楼层
查一查感温头的插线。
 楼主| 发表于 2010-5-19 20:32:30 | 显示全部楼层
管温和环温探头早都换过,没解决问题
发表于 2010-5-19 21:24:08 | 显示全部楼层
各各插头,主板是否有虚焊的地方。
发表于 2010-5-19 21:26:14 | 显示全部楼层
请说明黄灯跟绿灯各是什么灯。定频空调出现这种故障,应该往内电机这方面检查。是否内电机发热,出现报警。也有可能是含油轴承缺油引起这种现象。
发表于 2010-5-19 21:28:05 | 显示全部楼层
补充下,出现报警的时候,遥控跟应急开关都不起作用。断电之后,再通电,电脑板有个复位。故能才开机。
发表于 2010-5-20 09:03:19 | 显示全部楼层
空调出现故障报警,遥控器多半不起作用。你重新上电后电脑板复位,清除了故障记忆当然可以用了啊,等下次再检测出故障又会报警。你说的这种现象很正常。检查外机散热器是不是太脏,外机脏了就会出现压机电流大造成保护停机。这几天温度回升,外机散热不好,才出现这种现象