今天一展示柜制冷效果差不停机 .我说盘管  客户不盘 说要加氟 R12得气  我打开工艺管  有气体喷出感觉不少氟喷出  然后抽真空加氟  刚开始加了半灌运行会又加了点等了半个小时再看  感觉还是不凉又加了点总共加了一灌多感觉还是不凉  纳闷  停机十来分钟后后来我打开表得阀门  只有少一点点气喷出我可是加了一灌多气啊   怎么就喷了一点点跟原来得没法比.其他我都没动过工艺管表肯定没漏气得地方  请教高手 氟那去了  两面多长得展示柜.急急急急急急急急急急
发表于 2016-6-20 21:38:57 | 显示全部楼层
有漏洞,你接着加
 楼主| 发表于 2016-6-20 21:45:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
海涛769 发表于 2016-6-20 21:38
有漏洞,你接着加

要是有漏洞 也不可能漏这么快吧   我刚打开工艺管是还有很多 氟呢
发表于 2016-6-20 21:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机不排气了
发表于 2016-6-20 22:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
冷剂都在高压部分吧,堵了!
发表于 2016-6-20 22:54:32 | 显示全部楼层
散热不良或压机问题吧
发表于 2016-6-20 22:58:32 来自手机 | 显示全部楼层
是高堵了吧
发表于 2016-6-20 23:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
一定是高压堵了,我也碰到这种情况
发表于 2016-6-20 23:10:24 | 显示全部楼层
这种情况下    断开 过滤器 出口    看看  有没有 制冷剂
发表于 2016-6-20 23:37:10 | 显示全部楼层
估计冰堵了。