求救美的KFR 35W BP2 114

[复制链接]
发表于 2016-6-20 21:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
KFR 35W BP2 114  使用R22 的变频机

开机 外机 红灯灭 绿灯亮 黄灯闪  查到6UF 压机运行电容 还有3.几NF  没了容量 本地买不到这样的电容 于是上了一个6UF 的风机电容

换不换电容都一样的现象   开机压机有要启动的感觉  风机转 压机启动失败 风机过几秒也停转

外机上两个传感器 一个测得大概2K 一个6.几K   新手第一次修变频

请问下各位师傅 是风机电容代换不了  还是 另外有其他问题
发表于 2016-6-20 21:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-21 09:28:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
gqyxyq 发表于 2016-6-20 21:53
模块可能已升天。

但是刚开机 压缩机有要启动的感觉呢?
发表于 2016-6-21 11:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
用灯泡做压缩机负载试机
IMG_20160621_110709.jpg
发表于 2016-6-22 00:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
传感器阻值不对。相信我
 楼主| 发表于 2016-6-25 21:56:56 | 显示全部楼层
80笨小孩 发表于 2016-6-21 11:08
用灯泡做压缩机负载试机

没有拆过  怕 回来试机不行
发表于 2016-6-25 22:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
这现象应该是模块原因
 楼主| 发表于 2016-6-30 17:32:47 | 显示全部楼层
1677074358 发表于 2016-6-25 22:28
这现象应该是模块原因

买了6UF 运行电容 换上  运行一会 停机  发现外机风机转的有点慢 测得电容2.5UF 只有1.5了 更换   

更换后测试了10多分钟没有停机 就装机走人

外机电流 启动1A多逐渐大到3A 然后慢慢降到1A 多    昨天客户说又要停机   

我头有点大了  怎么搞 ?
发表于 2016-6-30 19:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
换外机电控盒
 楼主| 发表于 2016-6-30 21:10:21 | 显示全部楼层

外机驱动板?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 15:37 , Processed in 0.080429 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表