请教:风幕柜温度拉不下来

[复制链接]
发表于 2016-6-14 15:07:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
场景:便利店
环境温度:35摄氏度
客户诉求:冷藏温度4度左右

风幕柜两台:一台6尺一台8尺
机组:3p三洋全封闭压缩机(压缩机爬高外挂)
管组:回气25,供液10(管道约12米长,其中立管约4.5米,上下做了回油弯)

目前测得:低压约3kg,高压15kg

膨胀阀结霜粘手,但温度下降缓慢,拉到10度就很难降下去

请教各位师傅,可有什么改善的办法
 楼主| 发表于 2016-6-14 15:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒为R22,没有称,估摸着加了7kg左右,压缩机带立式储液罐的,目前回气三通阀结露,通风散热条件一般
发表于 2016-6-14 20:05:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 李飞123 于 2016-6-14 20:07 编辑

低压3千克压力是多少不知道,调温4度  蒸发温度应该在负10度到负6度 对应R22的压力应该在0.36MPA 到压机吸气口 也该有0.37MPA 左右  不知道你那三公斤是多少MPA  要是三公斤是0.3MPA  那压力差不多 在排除蒸发器脏散热不畅后 只能说 房间太大  压机功率小  便利店人进出太多  不知道对不对
发表于 2016-6-14 20:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
缺制冷剂,或者膨胀阀开启度小
发表于 2016-6-14 20:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
缺制冷剂,或者膨胀阀开启度小,10度膨胀阀都结霜了,说明流量小,制冷缓慢
发表于 2016-6-14 20:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
缺制冷剂,或者膨胀阀开启度小,10度膨胀阀都结霜了,说明流量小,制冷缓慢
发表于 2016-6-14 20:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
缺制冷剂,或者膨胀阀开启度小,10度膨胀阀都结霜了,说明流量小,制冷缓慢
 楼主| 发表于 2016-6-15 15:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
李飞123 发表于 2016-6-14 20:05
低压3千克压力是多少不知道,调温4度  蒸发温度应该在负10度到负6度 对应R22的压力应该在0.36MPA 到压机吸 ...

谢谢师傅,今天又来蹲了一天,问题解决了,原来是外机散热不良,新风不够
 楼主| 发表于 2016-6-15 15:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-6-14 20:07
缺制冷剂,或者膨胀阀开启度小,10度膨胀阀都结霜了,说明流量小,制冷缓慢

谢谢师傅,今天又整了一下,原来是散热问题,新风不够形成负压区,做了隔断加了导流罩散热,目前能到4度
发表于 2016-6-15 18:22:49 | 显示全部楼层
缺制冷剂,或者膨胀阀开启度小,10度膨胀阀都结霜了,说明流量小,制冷缓慢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 15:02 , Processed in 0.075889 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表