楼主: 19690312

头疼的冰堵

  [复制链接]
发表于 2016-6-13 16:58:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大干燥过滤器一头接工艺口一头接小过滤器(也就是高压部分),目的是让冷媒走大过滤器水份被吸走,不能开的太大,
发表于 2016-6-13 20:22:34 | 显示全部楼层

论坛里有很好的帖子可以借鉴?
发表于 2016-6-13 20:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你那瓶小罐600a暴露你的专业水平
发表于 2016-6-13 20:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个冷冻室两侧有个副蒸发器有水分不好排,你可以拆除,把冷冻毛细管直接接到冷冻蒸发器进口,接之前,割开冷冻室蒸发器进口的管子吹一下
发表于 2016-6-13 20:44:08 | 显示全部楼层
钱前 发表于 2016-6-13 14:00
同意,在过滤器毛细管一端钻个小孔接个表,又能抽空又能接你的大过滤器到低压回气还不用焊来焊去。

我也是上次遇到这种冰堵严重的,我师傅教我的,过滤器接表了直接拿管子短接到低压,不经过毛细管然后过滤10多分钟,慢慢关,听蒸发器响声,响声正常基本上通了,然后再边抽空边烧过滤器,基本上都能成功。
发表于 2016-6-13 22:36:02 | 显示全部楼层
如果-20度冰堵,我是停半天机,开机就好了,昨天修一康佳三门就采取这种方法。
发表于 2016-6-13 23:23:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 丽新电修 于 2016-6-13 23:28 编辑

冰堵并没有那么让人头疼,只遇到一次冰堵。严重的冰堵用双抽空,时间长点,抽空后,加点冷媒再抽空。重复几次,就行了。
发表于 2016-6-14 00:09:52 | 显示全部楼层
小小开心 发表于 2016-6-12 23:15
压机里面可能有水分了 处理压机 再清理管路

压机里面可能有水分了 处理压机 再清理管路
发表于 2016-6-14 19:13:34 | 显示全部楼层
zhangcanlican 发表于 2016-6-13 20:44
我也是上次遇到这种冰堵严重的,我师傅教我的,过滤器接表了直接拿管子短接到低压,不经过毛细管然后过滤 ...

我也觉得这是不加甲醇的方法中最简单,最省事,最有效的方法。
 楼主| 发表于 2016-6-14 23:52:56 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅指点。没办法。最后把高压管换了。冷冻-34度都不堵了。今天试了一天都很好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-14 18:04 , Processed in 0.054770 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表