电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3477|回复: 7

欧瑞变频器求助

[复制链接]
发表于 2016-6-12 12:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
PIC_20160612_104058_94C_副本.jpg PIC_20160612_104118_505_副本.jpg
这台变频器的问题是停电后不能自动启动,需手动启机,手动启机后工作正常,如何处理
发表于 2016-6-12 14:19:11 | 显示全部楼层
软件参数调整   工控设备本省就不允许停电后送电就自动启动
发表于 2016-6-12 14:29:08 | 显示全部楼层
没见过停电后能自动启动,那将很危险。
发表于 2016-6-12 14:58:13 | 显示全部楼层
软件参数可以调整  但工控设备本省就不允许停电后送电就自动启动
 楼主| 发表于 2016-6-12 20:53:43 | 显示全部楼层
由多台变频器组成的,控制近100台2.2KW的电机,启停调速在操作台上,所以这些变频器停电再送电后都能自启,由操作台控制启动停车调速,这是工艺要求的
发表于 2016-6-12 23:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
参数设定  停电自恢复。
发表于 2016-6-13 00:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
可用远程启运,
 楼主| 发表于 2016-6-15 14:54:12 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2016-6-12 23:17
参数设定  停电自恢复。

系统设置为F213后,进入调0为停电再来电需手动启动,调1为停电再来电需自动启动,设1,来电后不启动,应是有问题了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-16 08:12 , Processed in 0.073161 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表