电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: gusfmu

大金变频挂机ftxn425kc 通电开机是不是要等5分钟外机才工作的

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-11 09:41:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 gusfmu 于 2016-6-11 09:43 编辑
一马当先 发表于 2016-6-11 05:04
代码是L5吗   4A没有  过电流   查管路是否堵住  电子膨胀阀


是的, 到4A 了,说明书上说是输出过电流,  这个机子加长管了,没接地线,,,,我在测试过程中,有一次20多分钟,制冷是正常的,这时的电流都是在2.0-3.几的电流工作,这时我测出风口是14度,原来只是几分钟,电流就到4A ,就停机了,隔壁一台一样的大金,它的电流一直在2.5A左右工作的,
压力没测试的,因为一个人,外机要高空的,只测了整机电流,出风口温度。还有外机很看起来很脏的,
发表于 2016-6-11 12:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
大金变频很是比较难修的,我们店里有两台放了好长时间了,也懒得理了
 楼主| 发表于 2016-6-11 13:55:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这里有人对应L5 输出电流过载,换压机,搞定的,
发表于 2016-6-11 18:22:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 一马当先 于 2016-6-11 18:31 编辑
gusfmu 发表于 2016-6-11 09:41
是的, 到4A 了,说明书上说是输出过电流,  这个机子加长管了,没接地线,,,,我在测试过程中,有一 ...


你的外机型号是25  也就是1匹的   额定电流4.0  超过可能报过流故障     原因可能是压缩机或者变频板
 楼主| 发表于 2016-6-11 20:41:54 | 显示全部楼层
我现在想清洗一下外机,看看,很脏的。
发表于 2016-7-14 10:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
清洗好了,也就好了
发表于 2016-7-14 10:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
风机电容换新的
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:00:44 | 显示全部楼层
我一直没去洗的。
发表于 2020-5-8 12:24:25 | 显示全部楼层
遥控器查故障码U2  实外机   滤波电容容量下降
发表于 2020-5-8 12:25:05 | 显示全部楼层
开机电流2.5A左右, 然后升频到4,5A左右停机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 07:38 , Processed in 0.055802 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表