电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 335227

新手冷库加氟求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yeqiu 发表于 2016-6-7 21:27
多云转会 多观察 慢慢加

好的,谢谢
发表于 2016-6-7 23:53:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 松树果 于 2016-6-7 23:58 编辑

1:雪种纯度很重要!!低温系统不能用便宜的散装制冷剂,否则你准备好压缩机更换!!
2:系统泄漏,过滤器一定要更换,15匹,你敢加24公斤,我只能呵呵!!
3:从热力膨胀阀的结霜情况看,系统应该堵了(包括过滤器堵),这么高的蒸发温度,不可能结霜!!
4:24公斤制冷剂,现在压缩机排气管应该能煮菜!!温度达到120度以上!
发表于 2016-6-8 07:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
335227 发表于 2016-6-7 23:27
谢谢,我明天试试!

电就只能作为参考,不能作为加氟的指标哦!看图
image.png
发表于 2016-6-8 07:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
看看周老师这个帖子,肯队对你有用,https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=108933&mobile=2
发表于 2016-6-8 10:08:29 | 显示全部楼层
氟少呀,低压加到3到4MP.
 楼主| 发表于 2016-6-8 10:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2016-6-7 23:53
1:雪种纯度很重要!!低温系统不能用便宜的散装制冷剂,否则你准备好压缩机更换!!
2:系统泄漏,过滤器 ...

所以要请教各位师傅,那现在是不是要把氟放掉,然后换过滤器,重新抽空再来?
发表于 2016-6-10 07:25:25 | 显示全部楼层
系统有堵塞现象
发表于 2016-6-11 13:31:12 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2016-6-7 23:53
1:雪种纯度很重要!!低温系统不能用便宜的散装制冷剂,否则你准备好压缩机更换!!
2:系统泄漏,过滤器 ...

我修一台15P的,加了27.6公斤,温度可以到-23度。
发表于 2016-6-14 11:36:32 | 显示全部楼层
氟不够。。。。。。
发表于 2016-6-16 20:33:43 | 显示全部楼层
看下所有的膨胀阀是不是一样都结霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 12:53 , Processed in 0.057440 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表