电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 335227

新手冷库加氟求助

[复制链接]
发表于 2016-6-7 23:00:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷媒明显不够
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
石家庄炜 发表于 2016-6-7 20:40
结霜的是高压还是低压

低压管,回气那里
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
金辰家电 发表于 2016-6-7 22:23
压机匹数的1.2-1.5倍氟利昂

我加了快两瓶氟了,一瓶13公斤
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2016-6-7 19:40
真空度不够/。继续抽真空。

那原来的氟是不是要放掉?
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-6-7 22:08
制冷剂不够,不要看著名定量加多少多少,这种机子 1压损大 管道还长,你定量加肯定不行的,我之前修的9M的 ...

谢谢,我现在加了快两瓶氟了,一瓶13公斤,估计要24公斤了,高压表17.低压1.5,不敢加了,不过这柜子管路很长倒是真的
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
parasanna 发表于 2016-6-7 18:59
好像这名牌上不显示加注多少kg,不过看到电流是22A,那就边加边观察电流。

谢谢,我明天试试!
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
金辰家电 发表于 2016-6-7 22:23
压机匹数的1.2-1.5倍氟利昂

我应该加了有24公斤的氟了,开始加了13公斤没啥感觉,后来又加了11公斤进去,才稍微凉了点
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
深圳小混混 发表于 2016-6-7 23:00
冷媒明显不够

我加了24公斤氟,还可以继续加吗?
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2016-6-7 20:53
修过冰箱空调的,都是大同小异。

嗯,谢谢因为我加了快24公斤的氟了,效果还是不怎么样你所以怕怕
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
yeqiu 发表于 2016-6-7 21:27
多云转会 多观察 慢慢加

好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 12:51 , Processed in 0.054368 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表