楼主: heken

一个格力空调外机结冰

[复制链接]
发表于 2016-6-3 11:41:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是一个简单的冷量没被完全带走.........
发表于 2016-6-3 11:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
刚开机时“5个压正常”“但是开几个小时后,主机两条铜管都结冰(还没到现场测压力)且不冷”,如果你到现场,如果压机未保护的话,一定测下吸气压力,应该是负压,很可能是毛细管冰堵(当然也有脏堵可能)
 楼主| 发表于 2016-6-3 17:59:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
求知,求精 发表于 2016-6-3 09:03
要不就是内分机转速不够,

你对了,我换了个1.2的电容。转速比之前大了,之前是人家换过万能板的,电容1.0
问题解决了
 楼主| 发表于 2016-6-3 18:00:43 | 显示全部楼层
百姓电器制冷 发表于 2016-6-3 09:06
两个铜管都结冰说明从毛细管过来到压缩机这段蒸发压力低,若气温过低两个阀门结霜是正常的,本着有简到繁, ...

内机转速问题,空调已经解决了。谢谢支持
发表于 2016-6-3 18:08:26 | 显示全部楼层
蒸发器脏或内风机转速不够,要不就是毛细管过虑器微堵,氟的质量不好。
发表于 2016-6-3 18:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
请问能不能帮查下格力空调的开机密码?
发表于 2016-6-3 18:21:53 | 显示全部楼层
一会还说室内机出风正常;到后来还是风机电容问题。嗨!
发表于 2016-6-3 18:31:00 | 显示全部楼层
上次也遇见一台大小管全部结冰的
发表于 2016-6-3 19:13:54 来自手机 | 显示全部楼层
heken 发表于 2016-6-3 17:59
你对了,我换了个1.2的电容。转速比之前大了,之前是人家换过万能板的,电容1.0
问题解决了

额,1.2微法、1.0微法来去这么大呢,可能是电容容量确有下降,到了气液两管都结霜连蒸发器都结了霜这风速应是够小的了,风速很小的情况下加氟加到回气压力5kg,然后再去换了正常的电容,系统压力有没有再看下呢?
发表于 2016-6-3 19:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
heken 发表于 2016-6-3 08:39
内机出风口风速不慢,正常

这个…………,唉!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 15:07 , Processed in 0.055332 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表