一个格力空调外机结冰

[复制链接]
发表于 2016-6-3 08:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调雪种5个压正常,制冷效果也没问题。但是开几个小时后,主机两条铜管都结冰(还没到现场没测到压力)且不冷。
刚开始开的时候制冷效果很好的,就是几个小时后结冰不冷,请教下哪里故障
 楼主| 发表于 2016-6-3 08:39:04 | 显示全部楼层
内机出风口风速不慢,正常
发表于 2016-6-3 08:46:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室内蒸发器结冰了!
发表于 2016-6-3 08:47:17 | 显示全部楼层
是不是脏了喲
发表于 2016-6-3 08:49:19 | 显示全部楼层
乾光普照 发表于 2016-6-3 08:46
室内蒸发器结冰了!

请问当地温度多少,5个压有点高啊,22的吗
发表于 2016-6-3 08:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
求知,求精 发表于 2016-6-3 08:49
请问当地温度多少,5个压有点高啊,22的吗

制冷剂就算多了也不会结冰的
 楼主| 发表于 2016-6-3 08:52:22 | 显示全部楼层
求知,求精 发表于 2016-6-3 08:49
请问当地温度多少,5个压有点高啊,22的吗

22的,珠海温度这几天有点高,
我就打算中午过去清洗下室内机,在看看雪种,放掉点维持在4个压
发表于 2016-6-3 09:03:02 | 显示全部楼层
heken 发表于 2016-6-3 08:52
22的,珠海温度这几天有点高,
我就打算中午过去清洗下室内机,在看看雪种,放掉点维持在4个压

要不就是内分机转速不够,
发表于 2016-6-3 09:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
两个铜管都结冰说明从毛细管过来到压缩机这段蒸发压力低,若气温过低两个阀门结霜是正常的,本着有简到繁,先检查阀有没有开到底,检查内机翅片是否脏,检查风扇转速是否正常,第一时间就是接四通阀把内机冰化了再说,内机结冰时,压力肯定是偏低的,都检查过了可以加点氟试试,还不行就是过滤器和毛细管微堵了
发表于 2016-6-3 11:38:12 | 显示全部楼层
楼上说的好啊,赞成
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 15:06 , Processed in 0.060227 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表