楼主: 义乌电工

空调吹雾了

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
维修达人521 发表于 2016-6-2 19:14
这种人就应该拉出去枪毙,还在这里吊人胃口,我没有时间来猜测你的问题,你爱说不说,不说拉倒,,骗经验! ...

达人太激进了吧!小弟为人民服务回家晚了
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
东方鉴宝 发表于 2016-6-2 20:30
缺氟-蒸发压力低-蒸发温度低-蒸发器结霜(局部),同时蒸发面积小造成制冷慢。另外,内机风循环受阻情况也 ...

一开始我就是这么断定的,但后来又松懈反复了几次,又绕回来
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
hh55 发表于 2016-6-3 09:45
楼主口才不错。顶一下。
好奇这么大的塑料袋还有瓜子壳之类的怎么跑进去的...

应该是老鼠的杰作
发表于 2016-6-3 10:23:04 | 显示全部楼层
一开始就走了歪路,风机运转正常,为何风量会变小,这条线索没有细查,才导致了后面的“大修".
发表于 2016-6-3 11:11:42 | 显示全部楼层
义乌电工 发表于 2016-6-3 09:52
外机散热不良应该可以排除吧?

装过一台格力新机,忘记取下外机后 挡 纸 板,制冷好慢
发表于 2016-6-3 11:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
[quote]春法维修 发表于 2016-6-3 10:23
一开始就走了歪路,风机运转正常,为何风量会变小,这条线索没有细查,才导致了后面的“大修

有些看似怪异的故障最后查出来的结果很简单,让人感觉这么简单的情况还要绕那么大的弯,就呵呵了。但要是没有扎实的功底,抽丝剥茧的耐心,心里想到手上做到的决心,想一下直奔主题也没有那么容易。从之前大家的回复中看也极少人能给出一个准确答案,都是一个以上,两三个,甚至同时给出相互矛盾的说法。好些人认为蒸发压力低=缺氟,粗管结霜=缺氟,缺口氟导致出风口吞云吐雾等,这些都是认识上的误区
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:45:11 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-3 11:33
[quote]春法维修 发表于 2016-6-3 10:23
一开始就走了歪路,风机运转正常,为何风量会变小,这条线索没有细 ...

谢谢指导!小弟也在一直摸索学习中
发表于 2016-6-3 13:06:45 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2016-6-3 10:23
一开始就走了歪路,风机运转正常,为何风量会变小,这条线索没有细查,才导致了后面的“大修".

这个绝对经典!
 楼主| 发表于 2016-6-3 13:10:35 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2016-6-3 10:23
一开始就走了歪路,风机运转正常,为何风量会变小,这条线索没有细查,才导致了后面的“大修".

风机运作正常,蒸发器也没堵,谁也不会想到那么大的风口也会堵住的啊!
发表于 2016-6-3 13:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你这个这么详细!可以参赛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-15 15:32 , Processed in 0.059287 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表