楼主: 义乌电工

空调吹雾了

  [复制链接]
发表于 2016-6-2 23:20:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
太精彩了                    ,细心 细心 细心 重要的事说三遍
发表于 2016-6-2 23:24:13 | 显示全部楼层
从一楼顶到了132楼~!!!楼猪!!我顶死你!顶死你!顶死你!!!重要的事情说三遍!!!!
发表于 2016-6-2 23:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个案例非常精彩,楼主是个老手,但经验再丰富的维修工也有绕弯的时候,楼主将回气管压力低、结霜以致制冷效果差的种种可能都分析到了。最终的大结局看似简单,但是维修思路不简单,并且故障排除过程中验证了很多的说法,值得多看几遍。很好,谢谢分享!
发表于 2016-6-2 23:48:08 | 显示全部楼层
非常精彩..
发表于 2016-6-2 23:51:05 | 显示全部楼层
路过,只想看看。
发表于 2016-6-3 00:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
引起吞云吐雾的原因1、房间湿度较大,2、蒸发压力低,此蒸发压力低非彼蒸发压力低,此蒸发压力低是指内机通风换热差而引起液态氟在蒸发器里不能充分蒸发气化(气体量少)而压力低且常常伴随回气管结霜,彼蒸发压力低是缺氟(包括所谓的缺一口氟)原因引起,所以不会回气管结霜且回气管温度会较高,加氟后吸气压力应有明显上升。楼主的案例值得学习深思!
发表于 2016-6-3 07:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
如果换了其他一些“大师”碰到这台机,可能论坛里就多了一求助帖:3P柜机制冷效果差,环境温度30度,回气压力2kg,运行电流XA,回气管结霜,内外热交换器已清洗干净,加氟压力不升,内机吹雾。然后呢,坛里的各位大师就拼命的猜各种答案
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-3 07:00
如果换了其他一些“大师”碰到这台机,可能论坛里就多了一求助帖:3P柜机制冷效果差,环境温度30度,回气压 ...

谢谢!先盖楼再公布案例更神秘!
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-2 23:17
鼓掌,非常精彩!楼主屈才啊,你讲评书比空调修的更精彩!

只是事实求是!小弟才疏学浅,不敢不敢!
发表于 2016-6-3 09:30:23 | 显示全部楼层
蒸发器温度太低,加多少冷媒压力也变化不大,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-15 15:28 , Processed in 0.067469 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表