请教热力膨胀阀的调节方法

[复制链接]
发表于 2016-6-2 22:00:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-3 15:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
各位高手师傅请帮帮忙,现在膨胀阀基本调整到位了,过热度7,低压基本稳定在3.9-4.0,因为工厂设备没运转,水温18度左右,感温探头放在外面了,现在水温应该在10度以内,但是,关键的问题来了……压缩机浑身发汗,请问这是什么原因?有知道的吗?望指教
发表于 2016-6-3 16:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:41:34 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-6-3 16:22
压缩机发汗是有未充分吸热的制冷剂回到压缩机了,时间长点该换压缩机了,我不知道你所说的膨胀阀调好了是 ...

谢谢,我明白你的意思。现在这台机器,低压在允许的范围内。机器上没有任何标志品牌和参数。应该是个小厂生产的。没有什么好参考的。膨胀阀已经不是原来的位置了。我现在只能通过这个基本达标的低压压力来微调膨胀阀开度,蒸发器表面温度大概45度。大概花了三四个小时。调到过热度7度,蒸发器表面温度大概45度已经是最高。不过在整个调试过程中。不论膨胀阀开大还是开小。结露的现在一直存在。按理说压缩机发汗,是制冷剂过多或膨胀阀开度太大。问题是压力并不高。
发表于 2016-6-3 17:44:53 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-3 17:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-3 18:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-3 21:46:33 | 显示全部楼层
楼上说的好、压力是随温度变化而变化
发表于 2016-6-6 16:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
请问大师,超市的分体式风幕柜,膨胀阀感温包是不是和回气管包在一起的,前些天安装的一台新机,刚安装时,加氟试机降温正常,第二天用户就反应温度降不下来,只能降到10℃,设定的是3℃,过去检查了一下,发现低压是0.2Mpa,高压1.5Mpa,我加氟到低压0.3Mpa,高压始终1.5,但是温度会下降,停开机也正常了,就收工了,现在过了一个星期左右,现在温度又降不下来了,只能到10℃,制冷剂是R22的,不知道是不是管路焊接不良,有漏点,还是其他原因,请大师帮忙分析一下
发表于 2016-6-7 13:33:22 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-6-2 19:35
感温包,不是高温包。打错字了

我还在想高温包在哪里,难道是压缩机是高温包
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 17:02 , Processed in 0.061931 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表