请教热力膨胀阀的调节方法

[复制链接]
发表于 2016-6-1 16:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台冷水机,热力膨胀阀的感温包漏气坏了。用的是丹佛斯TX2,某宝上买了一个二手的装上,阀门应该是被调节过。因为第一次接触这个,也不知道怎么调节到合适位置。现在制冷剂加到低压4.5,开机一会就显示压缩机低压报警。
请问各位,5匹的涡旋式压缩机充注量是按压力来看,或是有个大概的量呢?我大概加了3.5公斤的R22.
另外请问膨胀阀流量怎么调?
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:54:10 | 显示全部楼层
顺时针调节膨胀阀出口会结霜。逆时针调节会结露。网上说的计算过热度。但是请问低压侧温度如何计算呢?
发表于 2016-6-1 17:24:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放在中间位置
发表于 2016-6-2 00:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
插温度计于高温包位置,开机运转。读出温度计温度,再读出低压表温度。差值在5-8就刚好合适
 楼主| 发表于 2016-6-2 05:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我正是不明白低压表压力对应的温度怎么看,请问有对照表吗?
发表于 2016-6-2 05:57:59 | 显示全部楼层
y515830 发表于 2016-6-2 05:49
谢谢,我正是不明白低压表压力对应的温度怎么看,请问有对照表吗?

有压力温度对照表
 楼主| 发表于 2016-6-2 07:07:37 | 显示全部楼层
以0.5MP为例,对应温度是151度,难道我看错了对照表吗?能否请大家提供一下正确的对照表图啊?
 楼主| 发表于 2016-6-2 07:15:13 | 显示全部楼层
谢谢各位,我找到了。是R22制冷温度对照表。表压0.5MP大概对应的是6度
发表于 2016-6-2 19:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
y515830 发表于 2016-6-2 07:15
谢谢各位,我找到了。是R22制冷温度对照表。表压0.5MP大概对应的是6度

6度水温要求呢,蒸发器出口高温包位置温度呢?调节到最佳过热度为好
发表于 2016-6-2 19:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
感温包,不是高温包。打错字了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 16:18 , Processed in 0.061744 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表