RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
更换一台QD91H同型号134a的压缩机,更换后抽空加雪种,压力加到0.05-0.07Pa压缩机电流在1.1-1.2A左右。过滤器温度常温,回气管冰凉有点冒汗的样子。开机运行不到15分钟这样子,冷凝器吹出来的风是热的,因为很少换冰箱压缩机心里没有底,感觉压力是不是有点偏高,电流是不是大了点。希望群里面的大神师傅们给我指点指点。
发表于 2016-5-29 01:58:44 | 显示全部楼层
现在制冷怎么样了
 楼主| 发表于 2016-5-29 09:14:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
客户还没反应,不知道啥情况。维修的时候看蒸发器效果还可以。
发表于 2016-5-29 09:35:09 | 显示全部楼层
应当没问题。。。
发表于 2016-5-29 10:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
试几个小时看看制冷效果如何。
发表于 2016-5-29 10:56:47 | 显示全部楼层
制冷剂加多了。        
 楼主| 发表于 2016-5-29 23:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
哦!谢谢大家宝贵的意见。
 楼主| 发表于 2016-5-30 10:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
客户今天反馈说那冷柜只有上面结冰下面没有结冰是什么原因啊?
发表于 2016-5-30 12:32:31 | 显示全部楼层
冰柜一般是上面三分之二结霜的剩下的是不结霜的
发表于 2016-5-30 12:55:33 | 显示全部楼层
继续加制冷剂