楼主: wmok

修到崩溃的冰柜,求师傅指点

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-5-20 11:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
国强电修部 发表于 2016-5-20 11:23
发个图片看一下怎么盘的管子。

内盘铝管,保温不是很好了,但也不至于才这点温度
发表于 2016-5-20 11:49:17 | 显示全部楼层
1.先看外挂蒸发器面积够不够?2.看毛细管参数,3.要保证冷凝器够用!
 楼主| 发表于 2016-5-20 11:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大真探 发表于 2016-5-20 11:30
换一条你经常用的冰箱毛细管试试

换过了,还是一样,加长,剪短都试过,制冷剂加至回气管结霜了都不行
发表于 2016-5-20 11:56:59 | 显示全部楼层
毛细管过短了。压力值最少要在15KG/CM。另外冷冻室盘管过少也不行的。
 楼主| 发表于 2016-5-20 11:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
乾光普照 发表于 2016-5-20 11:49
1.先看外挂蒸发器面积够不够?2.看毛细管参数,3.要保证冷凝器够用!

原来也怀疑冷凝不好,已再加一块冷凝器了,蒸发器别人用8个铝管盘的,看过应该没问题,就是铝板贴合得不是很好,毛细管用压力法试过
 楼主| 发表于 2016-5-20 12:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
杨冬林 发表于 2016-5-20 11:56
毛细管过短了。压力值最少要在15KG/CM。另外冷冻室盘管过少也不行的。

12的制冷剂用那么高吗,我看很多人都说10-13公斤就行了
发表于 2016-5-20 12:03:45 | 显示全部楼层
单独测试压缩机,看有没有排气压力不足!
 楼主| 发表于 2016-5-20 12:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2016-5-20 12:03
单独测试压缩机,看有没有排气压力不足!

压缩机排气如果不好系统高压应该达不到0.8-1.0吧
发表于 2016-5-20 12:09:12 | 显示全部楼层
wmok 发表于 2016-5-20 11:58
原来也怀疑冷凝不好,已再加一块冷凝器了,蒸发器别人用8个铝管盘的,看过应该没问题,就是铝板贴合得不 ...

这是你说的吧;(就是铝板贴合得不是很好),这点没搞好换热差怎么效果能好
发表于 2016-5-20 12:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
有可能压缩机里面有水,导致冰堵,我一般修都是把压缩机里面的油全部倒出来,在重新抽回去、先不要接管开机一段时间让压缩机里面的水蒸发掉。接管抽真空、加雪种试机,基本没有搞不定的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-17 15:11 , Processed in 0.053274 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表