分享帖:自家空调测测数据

[复制链接]
发表于 2016-4-15 22:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
缺一口制冷剂
 楼主| 发表于 2016-4-15 23:05:12 来自手机 | 显示全部楼层
OZ188 发表于 2016-4-15 22:59
缺一口制冷剂

能请问从哪里判断缺口氟?
发表于 2016-4-15 23:08:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都是高手
发表于 2016-4-15 23:08:31 | 显示全部楼层
都是高手
发表于 2016-4-16 08:31:06 | 显示全部楼层

    此工作温度不能与彼工作温度相比。
发表于 2016-4-16 08:52:36 | 显示全部楼层
你的机器效果很好吗
发表于 2016-4-16 08:59:00 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-4-16 09:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
lxb1128 发表于 2016-4-16 08:52
你的机器效果很好吗

房间面积也就11平左右,感觉制冷制热都行
 楼主| 发表于 2016-4-16 10:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
三通截止阀处测回气压力为3.7kg,温度-2.5度,这是对应的,那么细管两通阀处测得温度为-0.5度,对应的压力为3.9kg,这个符合吗?还是符合的,因为蒸发器的出入口之间有0.2kg的压力差。在标准空调工况下,液态制冷剂在蒸发器末端就已经充分蒸发,到达三通阀处时是过热的干饱和蒸气,而且此处制冷剂蒸气温度应比蒸发温度高3到5度,这就叫过热度。
 楼主| 发表于 2016-4-16 10:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
但是,从我帖子里我所测得的数据看回气温度倒比蒸发温度低1.5度,这是因为在这样的环境温度下,制冷剂在蒸发器里未蒸发完,至三通阀处仍然有液态制冷剂在蒸发,当然谈不上干饱和蒸汽过热