电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6684|回复: 33

分享帖:自家空调测测数据

[复制链接]
发表于 2016-4-15 20:22:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
不是无聊,而是为了验证一些说法,愿意与同仁们讨论,不排除由于工具原因导致有误差,想也不至于离谱。空调为长虹KFR-23GW/DMY(W1),09年生产,二手的,原来的用户使用5年,故障报修,上门查四通阀坏,用户拒修作价给了我,拿回来后换了四通阀,让它得以继续为人类服务。下面对照片数据做一些说明空调开制冷模式,內机高风(内风机电容原配1uf坏了后换的1.2uf风速较正常稍大点),测得室外22.4度,室内回风20.4度,液管(细管)温度-0.5度,气管(粗管)温度-2.5度,回气压力3.7kg,內机出风温度3度(电子温度计传感器系在扫风条上测得我的习惯)
 楼主| 发表于 2016-4-15 20:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
照片发不上来哦,晕
 楼主| 发表于 2016-4-15 20:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还有湿度为40%或以下,天气预报湿度是20%多
发表于 2016-4-15 21:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
内机出风3度?你确定?
发表于 2016-4-15 21:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
温差17.4度?效果超好!
 楼主| 发表于 2016-4-15 21:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
这边的帖照片发不上来,那个贴就只传了3张,还有的传不了
 楼主| 发表于 2016-4-15 21:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
外机小阀结露,大阀结霜
 楼主| 发表于 2016-4-15 21:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
测整机电流3.7A
 楼主| 发表于 2016-4-15 21:34:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个环境温度低,蒸发压力低,液态制冷剂在蒸发器里不能完全蒸发,至三通阀处仍有大量液态制冷剂在继续吸热蒸发起霜
 楼主| 发表于 2016-4-15 22:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
cq80387884 发表于 2016-4-15 21:08
内机出风3度?你确定?

从表上看回气压力3.7kg,反应的蒸发温度在-1度多点,出风温度3度,你认为这个有问题吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 17:33 , Processed in 0.058240 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表