楼主: mxdzkjrdgcb

格力5P风管机E6求救

[复制链接]
发表于 2016-4-11 08:42:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
此故障多为信号线不良与断路。
发表于 2016-4-11 09:02:38 | 显示全部楼层
E6 通讯故障
发表于 2016-4-11 10:25:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
仔细检查信号线吧。大部分都是由于连接线有问题。
发表于 2016-4-11 13:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
单独拉一根信号线试一下
 楼主| 发表于 2016-4-11 19:28:43 | 显示全部楼层
是通讯故障  下午换了通讯线路  修好了  谢谢指导了
发表于 2016-4-11 19:54:52 | 显示全部楼层
据你的描述,必为手操板或手操板连接线故障,不要动其他的,不要扩大故障了
发表于 2016-4-11 20:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
检查外机板有没有供电,无供电有可能相序保护器动作了,找外机板的从哪过来的,逆向查,我也碰到过,最后调相序就好了
 楼主| 发表于 2016-4-13 14:30:21 | 显示全部楼层
还好有两台一样的  我把内外板子都调换也不行  后来换根信号线  好了
发表于 2016-4-13 17:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
你都说了外机板指示灯不亮,干嘛不换外机板
发表于 2016-4-13 21:06:13 | 显示全部楼层
内外机通信吗,外界强信号干扰。