格力5P风管机E6求救

[复制链接]
发表于 2016-4-10 20:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力5匹风管机上电室温显示0后几秒钟显示E6换管温 室温 内机电脑板 都不行 外机板指示灯不亮
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:03:27 | 显示全部楼层
应该是外机板子问题吧
发表于 2016-4-10 21:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内外机连接线    手操器连接线      供电源线相线     外机板
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:14:58 | 显示全部楼层
压缩机强制启动没问题
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:17:03 | 显示全部楼层
内外连接线测有直流电压
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:19:10 | 显示全部楼层
内机过滤网满满都是灰尘
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:20:16 | 显示全部楼层
就是外机板指示灯不亮
发表于 2016-4-10 22:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
我与到过一次,信号线电压低,相序保护。跳过就好了
发表于 2016-4-11 00:09:03 | 显示全部楼层
建议检查连接线,检查外机供电是否正常。
发表于 2016-4-11 08:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
通信故障,重点检查内外机通讯信号线,室外机保护电路