楼主: 741741741

螺杆机排气压力上不去求大师指教。

[复制链接]
发表于 2016-3-29 19:30:38 | 显示全部楼层
同意楼上观点,把冷却水的阀门关小高压肯定上去。
 楼主| 发表于 2016-3-30 17:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
感谢论坛师傅不厌其烦的回复,把冷却水关小后,高压能上去了,再次感谢各位师傅,论坛有你们更精彩。
发表于 2016-4-1 16:14:15 | 显示全部楼层
27楼时都叫你关小冷却水了。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-1 21:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2016-4-1 16:14
27楼时都叫你关小冷却水了。。。。。。。

谢谢师傅,。
发表于 2016-4-5 17:37:42 | 显示全部楼层
我也学习了一次,有机会的的话,正要搞一次螺杆机的保养。
发表于 2016-4-7 19:47:57 | 显示全部楼层
很好的资料,学习了。
发表于 2016-4-8 16:18:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2016-4-9 14:19:52 | 显示全部楼层
741741741 发表于 2016-3-30 17:02
感谢论坛师傅不厌其烦的回复,把冷却水关小后,高压能上去了,再次感谢各位师傅,论坛有你们更精彩。

有可能的话装个流量检测仪,
发表于 2016-4-27 19:57:05 | 显示全部楼层
排气温度低说明你们散热效果好啊
发表于 2016-4-27 22:26:18 | 显示全部楼层
741741741 发表于 2016-3-25 13:59
有压差保护器的,因为会报警,我把它短接了,否则厂里会停产。

说明缺制冷剂,晕!