楼主: 741741741

螺杆机排气压力上不去求大师指教。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-25 17:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大龙制冷 发表于 2016-3-25 16:59
你这个是无级加减载的。。。。。。

无极加减载是不是没有加载电磁阀啊,关键是不是压缩机内部坏了,不知怎么判断。
发表于 2016-3-25 18:24:48 | 显示全部楼层
顶起!关注学习。
发表于 2016-3-25 19:04:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
无级加减载就两个电磁阀啊,加载电磁阀通电就加载,断电就保持。减载就减的通电,与加载相反。通电多久由PLC或单片机程序决定。
 楼主| 发表于 2016-3-25 20:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2016-3-25 19:04
无级加减载就两个电磁阀啊,加载电磁阀通电就加载,断电就保持。减载就减的通电,与加载相反。通电多久由PL ...

谢谢师傅不厌其烦的指教,等星期天放假,再检查一下,不行就换一台压缩机。
发表于 2016-3-25 20:27:33 | 显示全部楼层
没压缩机什么事。。。。
发表于 2016-3-26 09:26:47 | 显示全部楼层
看看 冷却水 和冷冻水温度。回气温度 看看压机工作声音是否正常。
发表于 2016-3-26 22:38:20 | 显示全部楼层
机头汉中的吧 这个机头没有油泵~!是压差供油.根据你的情况看来是油过滤器堵漏,造成的机器不加载~!这种是封闭式油滤不能清洗只能更换~!
发表于 2016-3-27 11:03:28 | 显示全部楼层
有可能,其次是向滑阀供油的毛细管。
发表于 2016-3-27 11:09:32 | 显示全部楼层
图中红线。。。。。
083033itmcthj83r6jept0.jpg
发表于 2016-3-29 16:37:30 | 显示全部楼层