冰柜盘管,进来聊聊

[复制链接]
发表于 2016-3-20 20:54:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛佃管短了
发表于 2016-3-20 21:18:48 | 显示全部楼层
管子盘的还算规整,就是布局不合理。
把毛细管加长到2.6米就行了。
发表于 2016-3-20 21:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主,不要死搬硨套,我修一台阪神冰柜,毛细管用三米多长
发表于 2016-3-20 21:35:39 | 显示全部楼层
管子上下拉开。上下空的太多。影响效果和美观。600a压力在0 。.压力高。制冷剂放掉一些试一试。
发表于 2016-3-20 23:43:52 | 显示全部楼层
玩制冷,连最简单的冷气下沉都不知道,悲哀,管子盘那么低,如果放满东西,上面那部分有什么用?
发表于 2016-3-21 00:03:51 | 显示全部楼层
关注,明天把情况说下
发表于 2016-3-21 00:21:41 | 显示全部楼层
毛细管太短了,3米。要看压力慢慢调试。
 楼主| 发表于 2016-3-21 07:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2016-3-20 20:29
上部和底部,留那么多,不盘上管子是怎么想的?难道管子都放在中部效果更好?

上次盘管,有人说上边留15cm最好,这次空间大,就留的多了,看来我错了,上次还跟人争论冷气下沉,这次自己往枪口撞——,一定铭记。呜呜——确实应该分散开盘,之前盘那几个都是间距5cm正合适盘到底部!
 楼主| 发表于 2016-3-21 07:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
刘永康 发表于 2016-3-20 20:54
毛佃管短了

今天就加长试试!
 楼主| 发表于 2016-3-21 07:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2016-3-20 21:18
管子盘的还算规整,就是布局不合理。
把毛细管加长到2.6米就行了。

是啊,当时设计布局我也感觉不合适,心想之前都是间距5cm,这次也是,太石板了!一定改!一会加长毛细管试试!