三菱中央空气能热水器KF-125/SL X6排气高温报警

[复制链接]
发表于 2016-3-1 19:19:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接手一台三菱320升空气能热水器!开机片刻能短时制热,工作期间测电流3.8-4A,额定电流6.2A,不欠便显示A33故障代码并报警。按控制面板显上下键显示23.4和117度!估计是制冷剂缺乏。故障后再无法开机!…至今天下午再去开机按定S键显示F00,调上下键至F980(制冷模式加制冷剂)显示ADF故障无果!依然显示A33。经某师傅的建议疑管温故障!装上一个10K管温开机正常,(但师傅肯定要装5K的,由于现场没配件,就将化霜感温和故障管感温互换,开机正常)!对于新手的我来说:又学到东西了!多得三菱的师傅指点!希望对大家有用!
IMG_20160229_151854.jpg
IMG_20160229_160133.jpg
发表于 2016-3-1 19:47:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,看你维修的结论是温度传感器故障。
发表于 2016-3-1 20:41:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还没碰到过这样的机子。多希望自己也能遇上一台修修。学习学习,研究研究
发表于 2016-3-1 20:44:38 | 显示全部楼层
路过学习了
 楼主| 发表于 2016-3-2 10:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
回复良志:是的!本人经验不足
发表于 2016-3-3 11:41:09 | 显示全部楼层
不错哦,肯动手有胆量好样的,值得学习。
 楼主| 发表于 2016-3-22 20:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
PF鹏飞电器维修 发表于 2016-3-3 11:41
不错哦,肯动手有胆量好样的,值得学习。

过奖了!必须的!
发表于 2020-3-28 10:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
我这个也是一样故障,但是感温头测量是5K啊